Цитата(konigsokol @ 17.1.2010, 14:06)

В систему уже впаяли V5433A PN6, DN20-50, компакт (
инфо про него ) управляющий сигнал 0...10В, а привода для этих клапанов только 3-х позиционные (управляющий сигнал
1 или
0). Помогите подобрать привод с управляющим сигналом 0...10 В и чтоб в седло заходил, а то придумать "Горбатого" не хочеться

Его вид:

Не знаю как в CentraLine, а в линейке HBS, 3-х позиционное управление поддерживается в 800-м контроллере с помощью модулей XF825, а в Excel50 стандартно, до 3-х выходов данного типа.
Либо можно поставить конвертер 0...10В -> 3pt:
http://europe.hbc.honeywell.com/products/s...ndex.php?w=MCD3